WinCC Archive

Обсуждение SCADA-систем и HMI SIEMENS: WinCC OA, WinCC, WinCC Flexible, ProTool
Аватара пользователя
Игнат116
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 10:32

WinCC Archive

#1

Сообщение Игнат116 » 12 дек 2014, 14:08

Добрый день,подскажите ,а то я запутался уже. Tag Logging и WinCC Archive разные вещи? Если да,то при помощи чего настраивать WinCC Archive и как связать TrendOnline с тэгами из такого архива? Юзаю Вынсс 7.2



Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 1777
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 110 раз
Контактная информация:

Re: WinCC Archive

#2

Сообщение alex » 12 дек 2014, 15:32

Tag Logging - регистрация/архивирование тегов в базах данных. WinCC Archive - если имеется ввиду WinCC User Archives - это опция для пользовательских архивов, например, для создания таблиц для хранения рецептов, тогда отображение значений из этих таблиц через теги через TrendOnline не имеет смысла. Лучше описать задачу, которую надо реализовать.



Аватара пользователя
Игнат116
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 10:32

Re: WinCC Archive

#3

Сообщение Игнат116 » 12 дек 2014, 15:51

Про UserArchive я в курсе :) Вопрос в следующем : наткнулся на такое в мануалах от сименса
http://s019.radikal.ru/i611/1412/f9/16ae5962992f.png
Чтобы увидеть ссылку зарегистрируйтесь или войдите под своим логином.
. Это о разных способах настройки архива? Т.е. можно забивать тэги при помощи TagLogging либо при помощи Tool-са в екселе?



Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 1777
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 110 раз
Контактная информация:

Re: WinCC Archive

#4

Сообщение alex » 12 дек 2014, 16:08

А, понятно, речь о
WinCC Archive ConfigurationTool
Чтобы увидеть ссылку зарегистрируйтесь или войдите под своим логином.
. Не пользовался, но из описанию видно, что это надстройка для упрощения конфигурирования, аналогично надстройке для конфигурирования массивов тегов. Поэтому тут можно и то и другое использовать, без разницы.

p.s. Что касается таблицы сравнения, на мой взгляд, это не совсем корректно, т.к. я с помощью Tag Logging конфигурировал больше 1000 тегов (лицензионные ограничения). Но однозначно через в Excel будет удобнее конфигурировать даже небольшое количество тегов, но в итоге все будет "крутить" Tag Logging Runtime.



Аватара пользователя
Игнат116
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 10:32

Re: WinCC Archive

#5

Сообщение Игнат116 » 12 дек 2014, 16:25

Спасибо! Буду пробовать тогда Archive ConfigurationTool, а то TagLoggin-ом замучаюсь.



Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 1777
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 110 раз
Контактная информация:

Re: WinCC Archive

#6

Сообщение alex » 12 дек 2014, 16:41

Да, есть такое дело, многие редакторы WinCC применительно к большим объема работ по конфигурированию не выдерживают никакой критики с точки зрения удобства :)