Нужен преобразователь интерфейса "токовая петля" - RS485

Обсуждение контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).
siplc
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 09:30

Нужен преобразователь интерфейса "токовая петля" - RS485

#1

Сообщение siplc » 14 авг 2014, 08:36

При модернизации на одном объекте столкнулся с тем, что необходимо завести сигнал с расходомера в контроллер, но расходомер имеет выход "токовая петля" 4-20 мА, а контроллер имеет аналоговые входа 0-20 мА и свободный интерфейс RS-485, расстояние между ними около 150 м. Думаю использовать преобразователь "токовая петля" - RS485. Кто может предложить модели безпроблемных преобразователей?



Savirko
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 10:21

Re: Нужен преобразователь интерфейса "токовая петля" - RS485

#2

Сообщение Savirko » 18 сен 2014, 10:10

В Вашем случае без проблем будет завести на аналоговый вход 0-20 мА - промасштабировать сигнал в соответствии с 4-20. Что касается преобразования токовой петли в RS-485 - сталкивался с подобной проблемой. Мы использовали преобразователь ОВЕН, заводили в него аналоги и забирали с него по модбасу данные в контроллер ControlWave. А вот для того чтобы обрабатывать данные, пришлось писать драйвер. Так что это не слишком простой путь.



siplc
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 09:30

Re: Нужен преобразователь интерфейса "токовая петля" - RS485

#3

Сообщение siplc » 19 сен 2014, 09:10

Спасибо, но на месте обнаружилось что контроллер другой системы мониторинга уже забирает значения c расходомера, поэтому буду забирать значение с этого контроллера по Ethernet в панельный HMI, который в шкафу с контроллером и далее на сервер центральной диспетчерской по OPC, да плюс 2 VDSL-модема с каждой стороны для удлинения Ethernet.



Savirko
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 10:21

Re: Нужен преобразователь интерфейса "токовая петля" - RS485

#4

Сообщение Savirko » 19 сен 2014, 23:46

А я буквально сегодня подгонял выходной аналоговый сигнал 0-20 мА с контроллера на частотный преобразователь, который управляется сигналом 4-20 мА. Контроллер ICPCON 8817, частоник Omron JX. Это у Вас газовый объект?



siplc
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 09:30

Re: Нужен преобразователь интерфейса "токовая петля" - RS485

#5

Сообщение siplc » 22 сен 2014, 08:00

Нет, это водоканал.




Если эта тема может быть полезна другим, поделитесь ссылкой:

Вернуться в «КИПиА»