Как правильно подключить реле времени РЭВ 884 в схему

Обсуждение контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).
Kreadlling
Сообщений в теме: 1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 май 2017, 19:04

Как правильно подключить реле времени РЭВ 884 в схему

#1

Сообщение Kreadlling » 10 июн 2017, 08:38

Здравствуйте. Есть схема срабатывания (открытия) предохранительных клапанов на котле. Не могу понять, что делает в этой схеме реле времени 1(2)КТ1. Сейчас стоит реле времени Relpol com3t PIR 153. Нам надо поставить за место него реле времени отечественного производства РЭВ 884, так как реле серии Relpol com3t дают сбой.

Изображение

10HAD01CP301B1, 10HAD01CP302B1 – датчики – электро-контактные манометры (ЭКМ) – на схеме показано срабатывание уставки давления, при которой должен открыться предохранительный клапан ИПК (срабатывание либо по 10HAD01CP301B1, либо по 10HAD01CP302B1)
1(2)KL1, 1(2)KL2 – реле, замыкающиеся при срабатывании уставки по ЭКМу 10HAD01CP301B1 или по ЭКМу 10HAD01CP302B1
1SA1(2SA1) – ключ на пульте управления, им можно принудительно открыть ИПК, не смотря на уставки по ЭКМам
1(2)KLC – реле, замыкающее контакты в цепи открытия ИПК, то есть дающее команду на открытие ИПК.
1(2)KLK – реле, замыкающее контакты на вывод информации на монитор (ПТК) о положении «закрыто» и «открыто» для ИПК
1(2)KT1 – реле времени, пока не пойму что оно делает в схеме
1(2)KL3 – реле, замыкающее контакты цепи закрытия, при закрытии с ключа на пульте управления
1(2)YAC1 – электромагнит отктытия (ИПК)
1(2)YAТ1 – электромагнит закрытия (ИПК)

Не подскажете, что делает в этой схеме реле времени (Relpol com3t PIR 153) и за что отвечают его контакты. И есть ли инструкция по эксплуатации реле времени РЭВ 884 – за что отвечают его контакты? То есть нам надо снять реле времени Relpol и установить за место него реле РЭВ 884.



dionis
Сообщений в теме: 1
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 13:09
Поблагодарили: 1 раз

Re: Как правильно подключить реле времени РЭВ 884 в схему

#2

Сообщение dionis » 11 авг 2017, 13:51

Если судить по схеме, то при замыкании контактов 1(2)KL1, 1(2)KL2 или 1(2)KL3 срабатывает твое реле времени(выдержка по времени) и выдает сигнал на 1(2)YAТ1 – электромагнит закрытия (ИПК)




Если эта тема может быть полезна другим, поделитесь ссылкой:

Вернуться в «КИПиА»