Как увеличить размер стандартного поля?

Обсуждение SCADA-систем: Citect SCADA, Vijeo Citect, CitectSCADA, CitectFacilities, PowerLogic SCADA, PowerSCADA, MX4SCADA, Desigo Insight.
gogol
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:56

Как увеличить размер стандартного поля?

#1

Сообщение gogol » 04 июн 2014, 09:17

В формат отображения аларма можно добавить поле Имя пользователя изменившего состояние аларма
{UserName,n}
Его длина ограничена 16 символами.
В проекте используется идентификация Windows.
В итоге в поле UserName отображается Группа(windows) пользователя и часть имени.
Как увеличить длину поля UserName при сохранении и отображении?



gogol
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:56

Re: Как увеличить размер стандартного поля?

#2

Сообщение gogol » 04 июн 2014, 09:20

По пользователю вопрос решился использованием другого поля FullName.
Но все же интересно можно изменить размер стандартного поля?