Сообщение gogol » 09 июн 2014, 15:55

При запуске с обязательной авторизацией
[Client]AutoLoginMode=3
После ввода имени пользователя и пароля основная страница загружается но не становится активной.
Конфигурация с двумя дисплеями.
[MultiMonitors]
Monitors=2
ScreenWidth=1920
StartupPage1=MyPage
StartupPage2=alarm
[Page]
HomePage=MyPage
Startup=MyPage

При выборе страницы на панели задач она становится активной.

Как добиться того, чтобы после окна авторизации пользователя на дисплее 1 выводилась страница MyPage?