Кастомизировать шрифт можно изменив предконфигурированный шрифт AlmAccOffFont из системного включаемого проекта Include или же более корректно, создать в своем проекте нужный вам шрифт (Citect Project Editor -> System -> Fonts), создать категорию алармов (Citect Project Editor -> Alarms -> Alarm Categories) c Category: 255 (аппаратные алармы) и прописать созданный шрифт в поле ACK OFF Font. Такие действия перекроют определения включаемого проекта Include. Всем другим (собственным) алармам можно назначить свои категории.



WalinoR
Сообщений в теме: 7
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 16:40
Поблагодарили: 1 раз

Re: Интерфейс страницы алармов

#12

Сообщение WalinoR » 05 ноя 2015, 17:42

Спасибо, получилось)