Re: Метки времени

#11

Сообщение alex » 21 окт 2015, 19:07

Воспроизвел как Вы писали, все работает, аларм отображается, случайно номером точки анимации в функции AlarmDsp не ошиблись или в другой месте проекта?



kvn
Сообщений в теме: 9
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 12:12
Благодарил (а): 7 раз

Re: Метки времени

#12

Сообщение kvn » 22 окт 2015, 06:43

А какой Вы задавали тип функции - по умолчанию (в встроенной помощи не понятно какой при этом будет тип - синхронный или асинхронный) или TRUE - синхронный?
AlarmNotifyVarChange("TP27_RU6_SH1_HR_on_off", 1.0, TimeCurrent() - 10, 550) или AlarmNotifyVarChange("TP27_RU6_SH1_HR_on_off", 1.0, TimeCurrent() - 10, 550, "", TRUE)?



Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 6
Сообщения: 1742
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 101 раз
Контактная информация:

Re: Метки времени

#13

Сообщение alex » 22 окт 2015, 07:50

В моем случае это было AlarmNotifyVarChange("aTag1", aTag1, TimeCurrent()) и AlarmDsp(точка анимации Cicode-объекта,3, 0).



kvn
Сообщений в теме: 9
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 12:12
Благодарил (а): 7 раз

Re: Метки времени

#14

Сообщение kvn » 22 окт 2015, 08:59

Да, у меня тоже аларм стал выводиться после того как указал для аргумента Value - тег, а не число.
AlarmNotifyVarChange("TP27_RU6_SH1_HR_on_off", TP27_RU6_SH1_HR_on_off, TimeCurrent() - 10, 550)



Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 6
Сообщения: 1742
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 101 раз
Контактная информация:

Re: Метки времени

#15

Сообщение alex » 22 окт 2015, 09:25

Возможно это связано с тем, что тег и аларм дискретные, а значение - вещественное, хотя в описании функции таких различий не делается.