Рост потребления ОЗУ Citect'ом

Обсуждение SCADA-систем: Citect SCADA, Vijeo Citect, CitectSCADA, CitectFacilities, PowerLogic SCADA, PowerSCADA, MX4SCADA, Desigo Insight, Vijeo Look и HMI: Vijeo Designer, Operator Terminal Expert.
Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 5
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 116 раз
Контактная информация:

Re: Рост потребления ОЗУ Citect'ом

#11

Сообщение alex » 16 ноя 2015, 15:47

Конечно, можете не ставить точки с запятой, как этого требуется во встроенной помощи, но кто знает, где это вызовет проблемы в коде или неправильную его компиляцию.



romasimeiz
Сообщений в теме: 8
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 14 май 2015, 09:48

Re: Рост потребления ОЗУ Citect'ом

#12

Сообщение romasimeiz » 16 ноя 2015, 16:07

Всё таки, я не понимаю почему и как это исправить, но если дело не в функции, то почему жрёт так память обычные расширенные алармы ?



romasimeiz
Сообщений в теме: 8
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 14 май 2015, 09:48

Re: Рост потребления ОЗУ Citect'ом

#13

Сообщение romasimeiz » 16 ноя 2015, 17:45

ВНИМАНИЕ! Причина этой неполадки найдена!
Нужно было всего лишь навсего ВСЕМ расширенным алармам в поле "Задержка" (или в англ. версии Delay) указать параметр 00:00:00.
После этого проблема исчезает. Благодарю всех за внимание и поддержку!



Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 5
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 116 раз
Контактная информация:

Re: Рост потребления ОЗУ Citect'ом

#14

Сообщение alex » 17 ноя 2015, 10:17

С какой частотой значение iGetAlmValveErrADG изменялось с false в true и обратно в условии аларма?



romasimeiz
Сообщений в теме: 8
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 14 май 2015, 09:48

Re: Рост потребления ОЗУ Citect'ом

#15

Сообщение romasimeiz » 17 ноя 2015, 16:35

не проверял. эту ситуацию в данный момент весьма непросто промоделировать (чтобы возник аларм)