Error creating item #PLCQualStatus (Group STATUS_GROUP)

Обсуждение SCADA-систем: Citect SCADA, Vijeo Citect, CitectSCADA, CitectFacilities, PowerLogic SCADA, PowerSCADA, MX4SCADA, Desigo Insight.
Василий
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 10:57

Error creating item #PLCQualStatus (Group STATUS_GROUP)

#1

Сообщение Василий » 22 янв 2012, 18:14

Сделал тестовые проекты на VijeoCitect и Unity Pro, загрузил программу в эмулятор PLC, сконфигурировал теги в Vijeo Citect для подключения через OFS. Запускаю Vijeo Citect... связи с тегами нет (качество тегов BAD). Подключаюсь через OFS Client - все отлично (качество Good, значение идут). Несколько раз конфигурировал подключение и автоматически через Express Wizard и в ручную, никак :twisted:, нет связи и все тут. Посмотрел окно диагностики OFS и увидел такую картинку:

Код: Выделить всё

...
23/01 18:53:53 330ms : AddItems : 1 items for group STATUS_GROUP , client 2 : SEDEMO\Vas
23/01 18:53:53 330ms : VM : no alias found for access path (Schneider-Aut.OFS.2!#PLCQualStatus) !!
23/01 18:53:53 330ms : VM : (GetDeviceHandle) not found into the item access path (Schneider-Aut.OFS.2)
23/01 18:53:53 330ms : VM : no : found into the item #PLCQualStatus access path Schneider-Aut.OFS.2 !!
23/01 18:53:53 330ms : Error creating Item #PLCQualStatus (group STATUS_GROUP)
23/01 18:53:54 329ms : AddItems : 1 items for group STATUS_GROUP , client 2 : SEDEMO\Vas
23/01 18:53:54 330ms : VM : no alias found for access path (Schneider-Aut.OFS.2!#PLCQualStatus) !!
23/01 18:53:54 330ms : VM : (GetDeviceHandle) not found into the item access path (Schneider-Aut.OFS.2)
23/01 18:53:54 330ms : VM : no : found into the item #PLCQualStatus access path Schneider-Aut.OFS.2 !!
23/01 18:53:54 330ms : Error creating Item #PLCQualStatus (group STATUS_GROUP)
...

Возможно поэтому, что это за тег #PLCQualStatus, я же его не создавал? Или я чего-то не понимаю?



Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 1
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: Error creating item #PLCQualStatus (Group STATUS_GROUP)

#2

Сообщение alex » 25 янв 2012, 12:47

Необходимы подробности конфигурирования подключения. Через какой драйвер подключение через OPC или OFSOPC? Что прописано в строке адреса? Как сконфигурирована board?



Василий
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 10:57

Re: Error creating item #PLCQualStatus (Group STATUS_GROUP)

#3

Сообщение Василий » 26 янв 2012, 08:48

Сделал скришнот настроек проекта:

settings_ofs.png


Самое интересно, что меняю протокол на OPC и все начинает работать :?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.



Василий
Сообщений в теме: 3
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 10:57

Re: Error creating item #PLCQualStatus (Group STATUS_GROUP)

#4

Сообщение Василий » 26 янв 2012, 14:25

Все оказалось просто, надо было читать мануал более внимательно, в заблуждение ввело название драйвера OFSOPC. На самом деле в поле в поле Address диалога I/O Devices необходимо было вводить не ProgID OFS сервера, а смотрим цитату из руководства: