Не удается создать Data Source Historian 4.5

Обсуждение Schneider Electric Vijeo Historian, CitectHistorian, CitectSCADA Reports
fedorovandrey
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 12:57

Re: Не удается создать Data Source Historian 4.5

#21

Сообщение fedorovandrey » 08 фев 2018, 17:26

Добрый день.
У меня выявилась такая же проблема с импортом схемы из Citect.
Все вышеуказанные условия соблюдены. Вот только при замене библиотечных файлов в папке C:\Program Files (x86)\Common Files\Schneider Electric Shared\OLEDB\ приводит к появлению ошибок работы с библиотекой CtApi.dll.



Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 10
Сообщения: 1742
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 101 раз
Контактная информация:

Re: Не удается создать Data Source Historian 4.5

#22

Сообщение alex » 08 фев 2018, 19:19

Что за ошибка? Какие версии dll-модулей вы заменяли на какие?



fedorovandrey
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 12:57

Re: Не удается создать Data Source Historian 4.5

#23

Сообщение fedorovandrey » 09 фев 2018, 10:39

Добрый день!!!
Библиотечные файлы были взяты из папки сайтека (указана выше в посте), наименования и версии совпадают с Вашими, приведены выше. Проверил несколько раз.
Версия CtAPI.dll 7.50.1.202
Ошибка:
Error: Unable to load DLL 'CTAPI.DLL': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT:0x8007007E)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.



Аватара пользователя
alex
Администратор
Сообщений в теме: 10
Сообщения: 1742
Зарегистрирован: 05 апр 2010, 21:58
Откуда: Москва
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 101 раз
Контактная информация:

Re: Не удается создать Data Source Historian 4.5

#24

Сообщение alex » 09 фев 2018, 12:13

Сообщение предельно понятно, Historian не может найти модуль, значить модули CTAPI загружаются не оттуда, куда Вы их скопировали, попробуйте скопировать набор модулей по обоим путям приведенным в данном посте, также можно попробовать принудительно добавить в переменную окружения PATH путь к CtAPI.dll в директории Bin Vijeo Citect в качестве эксперимента, например:

PATH = "%PATH%;"C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.50\Bin"




Если эта тема может быть полезна другим, поделитесь ссылкой:

Вернуться в «Vijeo Historian, CitectHistorian, CitectSCADA Reports»