Управление электроприводом,подбор оборудования.

Обсуждение вопросов автоматизации технологических процессов связанных с отоплением, вентиляцией и кодиционированием.
Student7
Сообщений в теме: 1
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июн 2017, 23:58

Управление электроприводом,подбор оборудования.

#1

Сообщение Student7 » 03 июн 2017, 00:02

Здравствуйте! Здравствуйте,помогите,пожалуйста?
Можно ли для управления группы электроприводов вентиляторов (4 шт) использовать одновременно устройство плавного пуска и преобразователь частоты?
Если да,подскажите,как будет выглядеть схема?



dionis
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 13:09
Поблагодарили: 1 раз

Re: Управление электроприводом,подбор оборудования.

#2

Сообщение dionis » 14 авг 2017, 13:37

УПП и преобразователь частоты это одно и тоже. и ответ-да, можно если суммарная мощность электродвигателей не выходит за максимальное значение мощности ПЧ(моторы желательно на одинаковую мощность).



Ryzhij
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 фев 2015, 20:22

Re: Управление электроприводом,подбор оборудования.

#3

Сообщение Ryzhij » 22 авг 2017, 15:28

dionis писал(а):УПП и преобразователь частоты это одно и тоже.
Отнюдь! Это не одно и то же. И только дорогие ЧРП могут синхронизироваться с питающей сетью для последующего перехода на байпас.

Для группы однотипных насосов и/или вентиляторов часто используют систему с одним УПП и одним ЧРП.
Особенно это эффективно при небольшой разнице в мощностях моторов.

Что до схемы, то организуются три внутренние линии питания моторов:
1 - линия внешней сети, которая обычно запитывается через АВР;
2 - линия с выхода УПП;
3 - линия с выхода ЧРП.
Входы УПП и ЧРП запитываются от линии 1.
Каждому электродвигателю в соответствие ставят по три пускателя, с помощью которых двигатель может быть подключен к любой из трёх указанных внутренних линий.

Если двигатель назначается для включения на полную мощность, то его вначале подключают к УПП ( это 2-я линия), разгоняют, дожидаясь срабатывания внутреннего байпасного пускателя УПП, затем подключают к линии 1 и отключают от линии 2, освобождая УПП для запуска следующего электродвигателя.

Если двигателю назначена функция плавного регулирования, то его на всё время работы в этом режиме подключают к линии 3, а в ЧРП отправляют параметры подключенного двигателя (или переключают ЧРП на соответствующий набор параметров, тут уже нюансы конкретной модели ЧРП)

Вот так, вкратце.
Всем этим управляет ПЛК.



dionis
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 13:09
Поблагодарили: 1 раз

Re: Управление электроприводом,подбор оборудования.

#4

Сообщение dionis » 21 апр 2018, 08:35

насчет того ,что УПП и преобразователь частоты это одно и тоже я сообщил грубовато, согласен.
а вот насчет подключения нескольких моторов к одному частотнику это неоспоримый факт, и ПЛК там совсе не нужен.как я писал выше суммарная мощность электродвигателей не должна выходить за максимальное значение мощности ПЧ(моторы желательно на одинаковую мощность)



Ryzhij
Сообщений в теме: 2
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 фев 2015, 20:22

Re: Управление электроприводом,подбор оборудования.

#5

Сообщение Ryzhij » 18 май 2018, 10:56

dionis писал(а):...а вот насчет подключения нескольких моторов к одному частотнику это неоспоримый факт
Что только с этим фактом делать, когда характеристики двигателей и, особенно, насосов отличаются?
Такие поиски рабочей точки начинаются, шо вай мэ!
А если нас не интересует автоматическое экономичное регулирование, то зачем весь этот вавилон?!




Если эта тема может быть полезна другим, поделитесь ссылкой: